三通換向閥的內漏
1、換向閥內漏,閥桿長短不適
發內漏的原因:氣開閥,閥桿太長和氣閥閥桿太短,閥桿向上的距離不夠,造成閥芯和閥座之間有空隙,不能充分接觸,導致關不嚴而內漏。
解決方法:應該縮短或者延長調節閥閥桿使閥桿長度合適,使其不再內漏。
2、填料泄漏
填料泄漏的原因:填料裝入填料函以后和閥桿緊密接觸,但是這種接觸并不是非常均勻的,有些部位接觸的松,有些部位接觸的緊,甚至有些部位沒有接觸上;閥桿和填料之間存在著相對運動,隨著高溫高壓和滲透性強的介質的影響,造成填料泄露;填料接觸壓力逐漸衰減,填料自身等原因,介質就會(huì )從間隙向外泄露。
解決方法:為了使填料裝入方便,在填料函頂部倒角,在填料函底部放置耐沖蝕的間隙較小的金屬保護環,以防止填料被介質沖刷;填料函和填料接觸表面要光滑,減少填料磨損;選用柔性石墨作為填料,其具有氣密性好,摩擦力小,變形小,重新緊固后摩擦力不發生變化的特點。