三通換向閥的試驗、安裝和調整使用
三通換向閥的試驗:閥門出廠時已作壓力試驗,實驗壓力0.2MPa,閥體、閥蓋及各連接部位不允許泄露。
安裝:一般情況下閥門裝配完畢并調試好出廠?,F場安裝時,閥門應豎直安裝,即中間法蘭朝下安裝,三個法蘭接管至少有一處應采用軟連接。測溫孔安裝熱電阻或雙金屬溫度計時,螺紋孔里面應加一石棉墊,規格為¢25/¢16厚3~4mm。雙金屬溫度計選用雙上限型號。熱電阻及雙金屬溫度計選用上限溫度為200oC。電氣聯調時報警溫度設為150oC左右,切斷溫度為180oC。
三通換向閥的使用:閥門出廠時已作初步調整,需要調整的是汽缸緩沖部分。汽缸兩端設有兩個緩沖調節螺釘(一般為黃銅),調整時,首先將并緊螺母松開(有的無此螺母),并用改錐將調整螺釘擰到底,然后反方向擰松螺釘,開始可松開半圈,手動電磁閥上的手動按鈕,觀察閥板動作,可聽聲音辨別,使閥板沖擊聲最小而運動速度又不至于過低為止,調整完畢后擰緊并緊螺母,上下兩緩沖調節方法相同。